电线电缆载流量怎么计算.口诀是什么 电缆载流量口诀

2024-05-02 1627 明贵知识网

作为电工多大的用电器,选用多大的空开和电线是我们必不可少需要知道的东西。我们普通住户随着用电器不断升级更新,家里的线路还安不安全也可以了解一下。但是密密麻麻的表格数据我们很难记住,网上流行着两个版本的口诀,我们就来一句一句的看看都是什么意思。

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

2.5*9,4*8,6*7,10*6,16*5,25*4

三十五乘三点五,双双成组减点五。

35*3.5,50、70*3(3.5-0.5),95、120*2.5(3-0.5)

条件有变加折算,高温九折铜升级。

条件(单根、铝线、明敷、25℃以下),超过25℃载流量打九折,铜线比铝线高一级算(即铜线2.5=铝线4、铜线4=铝线6......)

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管敷设2根电缆按满载8折算,3根7折,4根6折。

十下五,百上二,

10平方以下的按5倍截面积算电流(2.5*5=12.5),100平方以上的两倍算

二五三五四三界

25*4、35*3

七零九五二倍半。

70*2.5,95*2.5

穿管、温度,八九折。

穿管载流量打八折,温度超过25摄氏度打九折,及穿管温度又高打八折再打九折,大致估计直接打七折。

裸线加一半,

裸线敷设按满载1.5倍计算

铜线升级算。

以上口诀是铝线计算方法,铜线比铝线高一级算(即铜线2.5=铝线4、铜线4=铝线6......)

电线电缆载流量怎么计算.口诀是什么

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站